我想问一下,比如商业综合体这样的建筑既有高层塔楼又有多层裙房的时候,裙房的部分的消防是按着《民用建筑设计防火规范》设计。还是认为裙房是高层的一部分按着《高层民用建筑设计防火规范》来设计啊?
具体说来就是比如袋形走道是按着“低规“的22,40还是按着”高规“的20,40?或者商业裙房内的楼梯间到底应不应该做成有前室的消防楼梯间?
1粮票

专于设计,筑就未来

无论您身在何方;无论您作品规模大小;无论您是否已在设计等相关领域小有名气;无论您是否已成功求学、步入职业设计师队伍;只要你有想法、有创意、有能力,专筑网都愿为您提供一个展示自己的舞台

投稿邮箱:submit@iarch.cn         如何向专筑投稿?

扫描二维码即可订阅『专筑

微信号:iarch-cn

登录专筑网  |  社交账号登录:

 匿名

  • 缺啥别缺德
  • 2013.04.26 19:18
    高层裙房按高规走。
    • 0
  • 走调小子
  • 2013.04.26 21:53
    裙房按照民用建筑设计规范走,高层主体部分按照高规走,高层与裙房之间的防火分区是分开的。
    • 0
  • vickidai
  • 2013.04.27 10:31
    高层的裙房也是按高规的~
    • 0
  • YuccaYan
  • 2013.05.04 13:41
    当可以自然采光时,选择封闭楼梯间,否则要设置防烟楼梯间。
    • 0
  • 大块头
  • 2014.02.22 09:45
    高层裙房不超24米可按低规执行。1.如果裙房的楼梯间靠近外墙有自然通风采光可不设防烟前室,但对应的楼梯间通至地下室且地下室没有天井供通风则地下室需要设置防烟前室。2.如果裙房楼梯间没有靠在外墙上会有两种选择--1)设置防烟前室和防烟竖井。2)屋顶做可开启屋面不用设置前室。